BQ7A进线备自投控制器

2026-02-24 04:11:37

1、先将A1,B1,C1,N1接入一路电源,再加A2,B2,C2,N2接入二路电源。

BQ7A进线备自投控制器

2、 再分别将控制器端子与断路器连接

  M1:一路合闸输出  M2:一路分闸输出  M3:二路合闸输出  M4:二路分闸输出  M5:母联合闸输出  M6:母联分闸输出  S:三台断路器辅助及报警公共接点  L1:控制器一路合闸指示,接一路断路器辅助常开  L2:控制器二路合闸指示,接二路断路器辅助常开  L3:控制器母联合闸指示,接母联断路器辅助常开  H1:控制器一路报警指示,接一路断路器报警常开  H2:控制器二路报警指示,接二路断路器报警常开  H3:控制器母联报警指示,接母联断路器报警常开  X:消防切非(S与X短路三台断路器全部分闸)

BQ7A进线备自投控制器

3、接好后,插好控制器端子就好了

BQ7A进线备自投控制器